一、基本情况
机房建筑面积:39019.3㎡
提供服务:服务器租用、IP租用、专线
二、建筑情况
地板承重:8.38 kN/m2
抗震等级:大于八级
机柜尺寸:600*1100*2000
三、电力情况
单机柜电力上限:4KVA
市电引入方式:双路冗余供电
UPS储电时间:750kVA满负载15分钟的静态UPS
柴油发电机组:25mw专用柴油发电机组每台发电机容量为6000-gallon (支持48小时的临界负荷)
四、制冷情况
机柜制冷布局:备有冷熱通道設計,地台下方散风,顶部回风
温湿度:温度控制于 21oC ± 3oC;湿度控制于 50% ± 10%
制冷方式:双路径冷水系统







图片2.png (327.17 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-12-3 08:07 上传





五、网络接入
接入带宽总量:10G
接入运营商:Cogent
网络设备:HUAWEI
六、安防情况
监控措施:BMS全面监控系统、7*24 CCTV视频监控系统
消防设施及措施:WESDA消防灭火系统,七氟丙烷气体灭火
安全措施:工作人员现场勘查,三层门禁权限系统,只提供对应授权人员进入,玻璃均采用防弹玻璃,进出口均设置了生物识别系统和密码卡,机柜采用密码验证和生物识别扫描仪。
运维值班:7*24售后值班