            山东鲁南大数据中心
            山东枣庄
            
                机房级别 T3+
                机房面积 10.15万平方米
                出口带宽 1TB
                机架数量 1447
                业务范围 服务器托管租用 机架出租 带宽业务 云主机租用 DDOS流量清洗服务 免费VIP场地提供 7*24小时代维服务
                [comiis_views]人浏览[comiis_user] 发布于[comiis_time]
            

            [comiis_stamp]
               
   
   
    签约前切勿付订金、押金、租金等一切费用!
   
                
            &#xe6b5分享
            &#xe667评论
            
            
        

   
    详细描述

本机房IDC服务商: 山东亿信通网络科技有限公司  TEL:0632-8197777
枣庄鲁南数据中心工程规划总建  筑规模10.15万平方米,其中一期工程29500㎡,二期工程69300㎡。目前在建有两栋数据机房楼(1#、2#),鲁南数据中心一期建成机房总共四层,根据客户发展需求预测,本期工程仅建设1#楼一、二层机房(面积5200平方米),建成后可提供505个机柜.





未标题-1.jpg (60.25 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-11-25 13:27 上传




该工程的建设是为了启用1#IDC机房的一、二层IDC机房,而进行配套的建设,本期工程完成后,可以提供505台标准机柜的托管能力。
鲁南数据中心1#楼共规划标准机柜1447台(不含传输机柜),本期建设一层、二层IDC机房,共计506台标准机柜,每台机柜48个U位,尺寸为600*1200*2200(宽mm*深mm*高mm)每机架提供标准电流20A,设备机架采用前进风,后出风方式,机架与架空地板组成一个正压冷风通道,提高制冷效果。另外在一层预留26台传输机柜位置。






111.png (71.84 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-10-15 10:57 上传




机房IT负荷需求表IDC机房(含空调区)对墙面、顶面进行处理,顶棚刷黑色乳胶漆,机房内新增150轻钢龙骨石膏板隔墙与空调间分开,墙上预留空调出风洞及过人门洞,出风洞口安装百叶。
地面铺设800高防静电架空地板,入口处设置台阶及坡道,设不绣钢护栏,踢脚为不锈钢踢脚。






QQ图片20181015105813.png (46.71 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-10-15 10:58 上传




建成后的鲁南数据中心的PUE值将低于1.4,属于国内领先水平。







QQ图片20181015105849.png (151.08 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-10-15 10:59 上传





一、电力系统
USP:交流不间断电源系统的主路输入和旁路输入应分别引自不同的输入开关。 UPS主机采用高配机,双母线系统架构。不间断电源系统采用分楼层供电方式,靠近负荷中心,以减小供电距离。 冷冻水空调末端、冷冻水泵采用“一路UPS+一路市电”的供电方式。机房各空调末端设备数量应按N+X原则配置,当N小于等于6时,X(冗余)为1,大于6时,X可为2。
配电:每台2000kVA变压器配置一套低压配电系统,配置8套低压配电系统。
二、空调系统
设备机架采用前进风,后出风方式。
本工程采取冷通道封闭措施,机房架空地板高度为  800mm。
冷风通道根据设备平面选择两侧开门,采用外开门方式。
三、IDC综合布线系统
采用上走线上出线的方式,强弱线缆有效分开,每机架已预布置了2个信息点连接到IDC综合配线柜。
用户可根据实际需要按规范进行布线。
四、高压油系统
新建一套10kV高压配电系统,负责向每一层的低压配电室分层送电。
新建本期新增5台10kV/2250kVA柴油发电机组,另外需要新增油机并机柜,以方便后期扩容。
五、安全管理系统——消防
配置有移动灭火设施、防毒面具及严谨的IDC安全管理制度,在意外发生时, 能够很好的保障IDC内人员和客户设备的安全
采用气体(七氟丙烷)灭火方式,具备烟感和温感探测。
IDC整体设计采用防火材料,符合国家消防标准。
六、安全管理系统—智能化系统
1、电力监控系统采用专业化的电力监控软件,全中文界面,采用模块化、智能化的设计理念,支持Windows操作系统,主要监测对象:高压柜、直流屏、变压器、柴油发电机、柴发外部供油系统、低压柜(盘)、UPS、电池监测、列头柜等。
2、视频监控系统:本系统采用全IP数字网络监控平台,由前端设备、中间传输设备、后端存储和显示设备组成。前端采用高清(200万像素)网络摄像机,后端采用多盘位存储主机,配置3T硬盘,满足90天的存储要求。
3、门禁管理系统:本系统对数据中心各出入口均设置门禁控制器,包含单门、双门类型,按楼层设计采取RS485与TCP/IP混合联网的方式,增强系统的安全性和高集成性能。在一层门厅处设计智能快速通道,对数据中心的进出加强管理
产品服务






QQ截图20181015110436.png (100.98 KB, 下载次数: 0)

下载附件


2018-10-15 11:04 上传





七、机房业务范围
1、7*24小时代维服务
服务器环境架设,Nginx、Apache、JSP+Tomcat、IIS(PHP+ASP +ASP.NET +Mysql+MSSQL),SQL2005、2008、Mysql数据库安装配置,邮件服务器及FTP的搭建,linux操作系统(redhat、centos、Ubuntu、FreeBSD等)的安装配置维护及优化。各种软件及应用程序的安装和调试,包括FTP,Serv-U配置,VPN搭建、网站负载均衡、集群、双机热备、据库同步备份,虚拟主机系统,服务器监控系统等等。总的来讲,从服务器安装到运行,都是由我们负责,我们就是您的技术工程师!l
2、DDOS流量清洗
①硬件:采用多核架构,支持万兆以太、千兆以太光口、千兆以太电口等多种接口形式,单槽位最大支持240G接口能力保障。
②性能:(1500字节)吞吐>=1400Gbps
             (64字节)吞吐量>=360Gbps
                 攻击响应时延
  • IDC之家特价:三线BGP特价百兆带宽6H/12G/120G防御1199/月
    .conplus {}
    .con1plus, .con2plus, .con3plus {width: 90%; float:left; margin-left:0!important;}
    .conplus a{font-size:14px; text-decoration:none;}

  • 腾讯云
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    精彩图文
    


    在线客服(工作时间:9:00-22:00)
    400-600-6565

    内容导航

    微信客服

    Copyright   ©2015-2019  云服务器社区  Powered by©Discuz!  技术支持:尊托网络     ( 湘ICP备15009499号-1 )